- 简答题如何检查热偶保护套管的渗漏?
- 热偶保护套管在介质的冲刷下,时间久了,有可能磨损渗漏,也有可能出现裂缝.而套管一漏,介质便会渗射出来,严重的会酿成火灾.因此使用一个周期以后,除了热偶需要重新校验其温度电势外,保护套管应拔出来检查.但由于某些介质,例如重油很容易在套管上染污结垢,所以肉眼很难检查出套管有无裂缝.这时最发打压试漏.若不便的话,也可以灌煤油试漏.由于煤油的渗透力极强,它使会从裂缝中渗透出来.如果裂缝很细,那么可以多等一段时间.