试题详情
- 简答题分析B型地铁列车空调系统低压压力保护功能的实现过程?
-
(1)压缩机启动后的前60秒钟(时间暂定),忽略低压开关信号。低压压力故障后,压缩机停机2分钟,并记录故障次数1次。如2分钟后压力开关仍未恢复,则锁死故障并显示故障;如2分钟内保护装置恢复,相应压缩机转入正常运行。
(2)压缩机低压故障停机后,从故障恢复压缩机再次启动开始计时,如2分钟内再次发生低压故障,则锁死故障。如2分钟至15分钟之间再次发生低压故障,则低压故障次数加1,如15分钟内机组未发生低压故障,则将低压故障次数清零。机组低压故障次数累计为3次时,锁死故障并显示故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看