- 简答题测量东方电机厂QFSN—300—2型双水冷发电机绝缘电阻时,有何规定?
-
在下列情况下,应测量绝缘:
(1)发电机经检修后。
(2)发电机于每次启动前和停机后。
对绝缘电阻的规定如下:
(1)发电机定子绕组绝缘电阻用2500V兆欧表来测量。其绝缘电阻不作规定,但应与前次测量的结果比较(在同样的温度和空气湿度情况下)。如有显著降低时(如降低到前次的1/3~1/5),应查明原因并予以消除。
(2)发电机转子绕组绝缘电阻用500V兆欧表来测量。如测量不出读数时,可使用万用表。绝缘电阻值不应小于200Ω。
(3)下列励磁设备用500V兆欧表来测量,绝缘电阻值不应小于0.5MΩ:①副励磁机;②主励磁机定子;③励磁机转子;④50Hz隔离变压器两侧。
若发电机转子绕组绝缘电阻低于上述规定时,应查明原因,采取措施,加以恢复。 关注下方微信公众号,在线模考后查看