试题详情
- 简答题变电站微机监控系统是如何将运行监视信号输出的?
-
变电站微机监控系统通过显示器、声音、打印机将运行监视信号输出。
(1)变电站微机监控系统显示器显示输出实时遥测值(包括各单元的电流、电压、有功、无功、温度等)及各类事件信号(包括弹出报警、事故跳闸、保护事件、断路器及隔离开关变位、模拟量越限、一般事件等)。
(2)变电站微机监控系统以电笛音响输出事故信号,以电铃音响输出各类预告信号,以语音提示输出断路器及隔离开关变位信号。
(3)通过启动打印机将各类事件信号、通知实时打印输出,也可通过调历史数据将微机监控系统保存的信息打印输出。 关注下方微信公众号,在线模考后查看