试题详情
简答题连接管在爆破压接后,对其外观质量如何检查和处理?
  • 接续管及耐张线夹压接后,应检查其外观质量,并应符合下列规定:
    (1)使用精度不低于0.1mm的游标卡尺测量压后尺寸,其允许偏差必须符合《验收规范》第7.2.11条和7.2.13条及国家现行标准《架空电力线路爆炸压接施工工艺规程》(试行)的规定;
    (2)毛刺及表面未超过允许的损伤,应挫平并用砂纸磨光;
    (3)爆压管爆后出现裂缝或穿孔,必须割断重接;
    (4)弯曲度不得大于2%,有明显弯曲时应校直,校直后的连接管严禁有裂纹,达不到规定时应割断重接;
    (5)压接后锌皮脱落时应涂防锈漆。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题