- 简答题如何确定建筑中需要疏散的人数?
- (一)办公建筑
办公室用房包括普通办公室和专用办公室。专用办公室指设计绘图室和研究工作室等。人员密度可按普通办公室每人使用面积4m2,设计绘图室每人使用面积6m2,研究工作室每人使用面积5m2计算。会议室分中小会议室和大会议室,中小会议室每人使用面积:有会议桌的不应小于1.80m2,无会议桌的不应小于0.80m2。
(二)商场
商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以下表规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按下表规定值的30%确定。
(三)歌舞娱乐放映游艺场所
录像厅、放映厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按1.0人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按0.5人/m2计算;
(四)餐饮场所
有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积按0.75人/m2计算。 关注下方微信公众号,在线模考后查看