试题详情
简答题试述高层建筑的室内燃气管道系统应考虑哪些问题?如何解决?答:对于高层建筑的室内燃气管道系统还应考虑三个特殊的问题。
  • (一)补偿高层建筑的沉降。高层建筑物自重大,沉降量显著,易在引入管处造成破坏。可在引入管处安装伸缩补偿接头以消除建筑物沉降的影响。伸缩补偿接头有波纹管接头、套筒接头和软管接头等形式。
    (二)克服高程差引起的附加压头的影响
    燃气与空气密度不同时,随着建筑物高度的增大,附加压头也增大,而民用和公共建筑燃具的工作压力,是有一定的允许压力波动范围的。当高程差过大时,为了使建筑物上下各层的燃具都能在允许的压力波动范围内正常工作,可采取下列措施以克服附加压头的影响:
    (1)分开设臵高层供气系统和低层供气系统,以分别满足不同高度的燃具工作压力的需要。
    (2)设用户调压器,各用户由各自的调压器将燃气调压,达到燃具所需的稳定压力值。
    (3)采用低——低压调压器,分段消除楼层的附加压头。
    (三)补偿温差产生的变形。高层建筑燃气立管的管道长、自重大,需在立管底部设臵支墩。为了补偿由于温差产生的胀缩变形,需将管道两端固定,并在中间安装吸收变形的挠性管或波纹管补偿装臵。管道的补偿量可按下式计算:ΔL=0.012LΔt
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题