- 单项选择题某水电站装有4台机组4台主变,采用发电机一变压器之间单元接线,发电机额定电压为15.75kV,1号和3号发电机端装有厂用电源分支引线,无直馈线路,主变压器高压侧所连接的220kV屋外配电装置是双母线带旁路接线,电站出线4回,初期2回出线,电站属于停机频繁的调峰水电厂。若该电厂的污秽等线为Ⅱ级,海拔为2800m,请计算220kV配电装置外绝缘的爬电比距应选下列哪组,通过计算并简要说明()。
A、1.6cm/kV
B、2.0cm/kV
C、2.5cm/kV
D、3.1cm/kV
- C