试题详情
简答题发电机气体置换有哪些原则? 
  • 1、置换工作一般在转子静止状态下进行(如盘车运行,置换须厂部同意);
    2、置换前,密封油系统检修工作结束,设备完好,气密试验合格,一、二号机小于8%,三、四号机小于10%;
    3、置换时应停止一切明火作业,不允许把任何火种带入机房内,运行不准签发动火工作票,并在现场备有足够的消防器材,如 二氧化碳、干粉、1211灭火器材;
    4、用CO2置换氢气时,检测纯度应从发电机顶部取样;使用氢气置换二氧化碳气体时,检测纯度应从发电机底部取样;
    5、置换时排出的氢气必须排至室外;
    6、充排氢时,氢气流速不宜过高,防止在管道变径处因氢气流速过高引起高热点,造成事故,用CO2置换空气时用水对汇流排及母管解冻,防止结冰;
    7、置换前由化学抽样测定CO2纯度大于96%;水分含量按重量计应小于0.1%,合格后,联系检修准备足量的CO2气体;
    8、置换及运行中操作氢气系统截门应使用铜扳钩,禁止使用铁扳钩操作,若用铁扳钩操作必须抹上黄油或用布缠绕在铁扳钩上,操作时不能用力过猛;
    9、整个置换中应有专人负责操作系统有关阀门,检查系统,排死角,监视及调整密封油压;
    10、干燥器内所需的干燥剂(硅胶或氯化钙)在气密试验时必须放置好,每个干燥器约需干燥剂0.1m3。油气分离器中放入少许干燥剂(约0.5kg);
    11、当发电机内是空气(或氢气)时,禁止直接向机内充入氢气(或空气);
    12、排补氢操作应平稳、缓慢地进行,避免因氢气流速过快摩擦引起自燃。
    13、 禁止将氢气排放在机房内,排放油水继电器或氢气干燥器内积水时,操作应缓慢,排尽后立即关闭排放门。
    14、在充氢与排氢置换过程中,机内气压应控制在0.02~0.03Mpa;
    15、发电机内有CO2时应将氢气分析仪隔离,防止损坏。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题