试题详情
简答题简述移动变电站停、送电的操作顺序?
  • 移动变电站送电的操作顺序是:
    1)合闸时拧下螺钉,取下操作手柄套在机构轴上,顺时针方向转动;操作负荷开关合闸,指示箭头应指示在合的位置上并可以从观察窗观察负荷开关所处位置,然后将手柄安放在原位置上,再用螺钉锁紧,保证闭锁按钮接通。2)将低压馈电开关的开关手柄转至合闸位置,指示灯显示,检漏继电器投入工作。3)按下复位按钮,如负载线路绝缘正常,检漏继电器状态转换为正常状态,断路器允许合闸。4)操作馈电开关,使断路器合闸,运行显示灯亮。5)空载时,检查检漏继电器的动作性能,只要按一下试验按钮,馈电开关应跳闸。6)空载时,检查高压侧电气、机械联锁按钮,在高压开关侧拧下螺钉,取下操作手柄,此时,低压馈电开关应迅速跳闸。7)空载时,检查低压馈电开关上的停止按钮,按一下此按钮馈电开关应迅速跳闸。移动变电站停电的操作程序是:先切除负载,再断开低压馈电开关,后断开高压负荷开关。