试题详情
- 简答题某工厂设有一台容量为320kVA的三相变压器,该厂原有负载为210kW,平均功率因数为0.69(感性),试问此变压器能否满足需要?现该厂生产发展,负载增加到255kW,问变压器的容量应为多少?
- (1)所需变压器的容量为:S=P/cosφ=210/0.69=305(kVA)
(2)若工厂的负载平均功率因数不变,而负载有功功率增加到255kW,则变压器容量为S=P/cosφ=255/0.69=370(kVA)
所以负载为210kW时,原变压器可以满足要求,负载增加到255kW,变压器的容量应该为370kVA。 关注下方微信公众号,在线模考后查看