试题详情
简答题简述消防水枪的检查方法。
  • 1)表面质量。合格消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。使用小刀轻刮消防水枪铝制件表面,查看是否做阳极氧化处理。
    2)抗跌落性能。将水枪以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下(旋转开关处于关闭位置)以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置。从离地2.0m+0.02m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。水枪在每个位置各跌落两次,然后再检查水枪。如跌落后出现消防接口断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。
    3)密封性能。封闭水枪的出水端,将水枪的进水端通过接口与手动试压泵或电动试压泵装置相连,排除枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保压2min,水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。