试题详情
- 简答题进行发电机绝缘电阻的检查?
-
测量定子绕组的绝缘电阻时,通常使用1000~2500V的绝缘电阻表。测量时可以包括引出母线或电缆在内。发电机定子绕组的绝缘电阻值,在热状态下应不低于1MΩ/kV,并应与上次测量的数值相比较,以判断绝缘电阻合格与否。如果所测得的绝缘电阻值较上次测量的数值降低1/3~1/5时,则认为绝缘不良。同时还应测量发电机绝缘的吸收比,即要求测得的60s与15s绝缘电阻的比值,应该大于或等于1.3倍(R60s/R15s≥1.3),比值低于1.3,则说明发电机绝缘受潮了,应进行烘干。
测量发电机转子及励磁回路的绝缘电阻,应使用500~1000V的绝缘电阻表。一般情况下,发电机转子绕组和励磁回路可以一起测量。全部励磁回路的绝缘电阻值应不低于0.5MΩ。
为了防止发电机运行中产生轴电流,还应测量发电机的轴承对地、油管及水管对地的绝缘电阻不小于1MΩ。水内冷发电机的定子绝缘电阻可用专用的绝缘电阻测量仪来测定。测量分通水前和通水后两种状态。通水前测量绝缘电阻时,应将定子绕组内的积水用压缩空气吹尽,并且将集水环与外部水管的连接拆开,这时测得的绝缘电阻值应与一般发电机相似。通水后测得的绝缘电阻值主要与水质有关,不能作为判断发电机绝缘的依据,但应在0.2MΩ上,否则应对水质进行检查。水内冷发电机转子绕组的绝缘电阻用500V绝缘电阻表或万能表测量。在65℃时,一般为数千欧至数万欧,它也不能作为判断转子绕组对地绝缘状况的依据,仅能反映转子绕组无金属性接地现象。测量结果应与制造厂提供的数值相接近,如绝缘电阻值低于1~2kΩ时,应查明原因。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 600MW超临界机组直流锅炉再热蒸汽温度
- 锅炉热效率试验测量项目有哪些?
- 控制循环锅炉单元机组冷态启动有哪些特点?
- 电厂中,将燃料的化学能转变为热能的主要设
- 高压厂用变压器一般配置哪些保护?
- 什么是油浸风冷式冷却系统?
- 当法兰外壁温度高于内壁温度时,汽缸出现如
- 什么是运算放大器?它主要有哪些应用?
- 异步电动机的保护配置原则是怎样的?
- 安全阀有什么特点?
- 简述给水泵液压联轴器转速失控的现象、原因
- 液力耦合器通过()改变传递转矩和输出轴的
- 机组振动大应如何处理?
- 阀门的压力等级分为几级?
- 单元机组主蒸汽压力有哪些调节方式?
- 汽包锅炉强制冷却的基本原则有哪些?
- 锅炉膨胀指示的检查,应在()开始进行。
- 锅炉启动及低负荷阶段,锅炉燃烧率的变化应
- 继电保护装置和安全自动装置各有什么作用?
- 用相量表示正弦量有几种形式?