试题详情
- 简答题 某沿海城市住宅工程,建筑面积23400m2,现浇混凝土剪力墙结构。地上20层,地下2层。筏板基础。顶板模板板面采用18mm胶合板,支撑系统采用钢管。竖向结构模板采用大钢模。由某施工总承包企业组织施工。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:模板工程施工前,项目部组织对模板的设计资料进行了审查验证。审查验证了模板结构设计计算书的荷载内容。监理单位认为审查验证项目不够,要求项目部增加审查验证项目。 事件二:项目部编制施工组织设计过程中,要求设计院提供模板及其支架拆除时的混凝土强度要求。设计院回复按国家规范标准执行,无具体要求。 事件一中,需要审查验证的模板结构设计计算书的荷载内容有哪些?审查验证的项目还应有哪些?
-
(1)需要审查验证的模板结构设计计算书的荷载内容有:
1)荷载取值是否符合工程实际;
2)计算方法是否正确:
3)审核手续是否齐全。
(2)审查验证的项目还应有:
1)模板设计图设计是否安全合理,图纸是否齐全;
2)模板设计中的各项安全措施是否齐全。 关注下方微信公众号,在线模考后查看