试题详情
- 简答题简述选择电缆路径的原则。
-
选择电缆路径的原则是:
1、统一规划原则。电缆路径应符合城市规划管理部门制定的道路地下管线的统一规划。
2、安全运行原则。确定电缆路径必须充分考虑电缆安全运行和检修。电缆的路径应符合运行规程的有关规定。
3、经济合理原则。确定电缆路径应经济合理。要根据同一路径近期和远期电缆并列根数、道路结构和建设资金等因素,确定电缆敷设方式和土建设施的规模。 关注下方微信公众号,在线模考后查看