试题详情
简答题加油加气站的消防设施有什么要求?
  • 1)液化石油气加气站、加油和液化石油气加气合建站应设消防给水系统。加油站、压缩天然气加气站、加油和压缩天然气加气合建站可不设消防给水系统。
    2)液化石油气加气站采用地上储罐的加气站,消火栓消防用水量不应小于20L/s;总容积超过50立方米或单罐容积超过20立方米的储罐还应设臵固定式消防冷却水系统。采用埋地储罐的加气站,一级站消火栓消防用水量不应小于15L/s;二、三级站消火栓消防用水量不应小于10L/s。液化石油气罐地上布臵时,连续给水时间不应小于3小时;液化石油气罐埋地敷设时连续给水时间不应小于1小时。
    3)加油和液化石油气加气合建站消火栓消防用水量不应小于15L/s。连续消防给水时间不应小于1小时。液化石油气加气站、加油和液化石油气加气合建站利用城市消防给水管道时,室外消火栓与液化石油气储罐的距离宜为30-50米。三级站的液化石油气罐距市政消火栓不大于80米,且市政消火栓给水压力大于0.2MPa时,可不设室外消火栓。
    4)加气站、加油加气合建站应设臵可燃气体检测报警系统。加气站、加油加气合建站内的液化石油气储罐区、压缩天然气储气瓶间(棚)、液化石油气或天然气泵和压缩机房(棚)等场所,应设臵可燃气体检测器。可燃气体检测器报警(高限)设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的25%。报警器宜集中设臵在控制室或值班室内。
    5)加油加气站应配臵相应的灭火器、灭火毯和沙子等灭火器材。