试题详情
简答题检查某教学楼的自动喷水灭火系统时发现:最不利点的喷头处压力表显示工作压力为0.03Mpa,经放水测试,控制室联运控制器不显示水流指示器的动作信号,该系统约有3000只喷头,设有3个报警阀组,在水泵房检查发现喷淋泵的出水阀门被关闭。分析联运控制器不显示水流指示器动作信号原因?
  • 有几种常见故障:管道内杂物卡住水流指示器,使之不能传出信号;或者是信号传输线路损坏;报警控制器存在故障,对反馈信号不显示;水流指示器桨片卡死且系统压力偏低导致不动作或动作不到位等。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题