简答题常规设计都是将消控室、消防电梯机房内插座、空调接入消控室、消防电梯机房电源箱,现在有审查意见提出这种做法不符合消防用电专用供电回路的强条,但实际工程中有时这些插座、空调确实无处可接。
  • 请见《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中7.2.1条和7.2.2条、23.4.1.5款。
    “动照分开”是设计基本概念,设计中可以作到。具体分法可参见《工业民用配电设计手册》(第三版)表2-25。