简答题简述运行中的变压器高压熔断器熔断的应急措施
  • 1、如果变压器声音异常,低压侧母线电压异常,熔断器一相熔丝熔断,如果是Y/Y接线,低压一相断电,一相电压低,如果是△/Y接线,低压二相电压降低一半,一相正常。 如果是二相熔丝熔断,低压侧全部无电。
    2、向调度汇报要求停电:先断低压侧负荷开关 后断高压侧的断路器
    3、做好相关的安全措施
    高压侧封线接地
    低压侧封线接地
    4、检查更换熔断器或设备
    检查熔断器熔丝是否熔断,底座接触是否良好
    检查变压器熔断器母线绝缘有无闪络、放电、接地、短路; 母线有无单相接地;
    分析变压器两相熔断,变压器有无过载过热。(喷油)内部短路,应测量变压器绝缘电阻(用2500V兆欧表摇有300兆欧绝缘)