- 简答题变压器在合闸时,为什么有激磁涌流?
- 变压器在合闸瞬间,铁芯中的磁通与合闸前的情况一样,譬如说,合闸前,铁芯中无剩关,磁通为零,而合闸瞬间,不管电路里所加电压的瞬时值有多大,磁路中铁芯里磁通仍为零。此外,还要注意到交流电路里,磁通落后电压90º相位角。由于交流电的电压不断在变,其相应的铁芯中磁通也在变,因而合闸瞬间铁芯中的磁通还与此时的电压的相角有关。如果合闸瞬间,电压正好达最大值时,磁通的瞬时值正好应为零。此时没有过渡过程。当合闸瞬间电压正好经过零值时,它在铁芯中所建立的磁通应为最大值,此时过渡过程最剧烈。变压器线圈中激磁电流和磁通的关系由磁化特性所决定。铁芯愈饱和,产生一定的磁通所需的激磁电流愈大。由于在正常情况下,铁芯中的磁通就已饱和,而在最不利的合闸情况下,铁芯中磁通密度最大值可达2倍的正常磁密值,这时铁芯的饱和将非常严重,激磁电流的数值将大增。这就是变压器激磁涌流的由来。