试题详情
简答题 某市政公司中标城市立交雨水泵站改造工程,其中新建雨水收集池平面尺寸为20m×25m,池深6.0m,泵井深7.8m,剪力墙结构;勘察报告显示主体结构位于粉质黏土夹砂砾层,除有少量浅层滞水外,无须降水。采用明挖法施工,基坑边坡1:0.5,锚杆喷射混凝土网护面;鉴于基坑西侧比邻居民楼,基坑壁安全等级提至一级。为保证泵站雨期投入使用,项目部采取:边挖土边施做锚杆,机械挖土至底板高程等加快进度措施,受到上级主管部门批评。施工过程中,监测方发现西北角坡顶出现纵向裂缝,坡顶测点最大水平位移为0.3%H,且相应部位锚杆附近出现渗水,随即发出边坡失稳的预警,为此项目部停工处理。 上级主管部门为何对项目部提出批评?
  • 因为拟采取的措施存在如下问题:
    ①边挖土,边施工锚杆存在作业安全隐患,且锚干没有足够养护时间。正确做法:基坑土方开挖时,应按施工组织设计要求开挖土方,不得超挖;开挖时和地下工程施工期间,严密监测坡顶位移,随时分析观测数据;
    ②机械挖土至底板高程不符合有关规范规定。正确做法:机械开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程,整平。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题