- 简答题采用单相重合闸的线路的零序电流保护的最末一段的时间为什么要躲过重合闸周期?
-
零序电流保护最末一段的时间之所以要躲过线路的重合闸周期,是因为:
(1)零序电流保护最末一段通常都要求作相邻线路的远后备保护以及保证本线经较大的过渡电阻(220kV为100Ω)接地仍有足够的灵敏度,其定值一般整定得较小。线路重合过程中非全相运行时,在较大负荷电流的影响下,非全相零序电流有可能超过其整定值而引起保护动作。
(2)为了保证本线路重合过程中健全相发生接地故障能有保护可靠动作切除故障,零序电流保护最末一段在重合闸起动后不能被闭锁而退出运行。综合上述两点,零序电流保护最末一段只有靠延长时间来躲过重合闸周期,在重合过程中既可不退出运行,又可避免误动。当其定值躲不过相邻线非全相运行时流过本线的3I。时,其整定时间还应躲过相邻线的重合闸周期。 关注下方微信公众号,在线模考后查看