简答题继电保护与通信设备的连接有什么要求?
  • 《线路保护及辅助装置标准化设计规范》(Q/GDW 161-2007)规定:
    1.在保护室和通信机房均设保护专用的光配线柜,光配线柜的容量、数量宜按照厂、站远景规模配置;
    2.保护室光配线柜至通信机房光配线柜采用单模光缆。光缆敷设3条(2条主用,1条备用)。每条光缆纤芯数量宜按照场站远景规模配置;
    3.保护室光配线柜至保护柜、通信机房光配线柜至接口柜均应使用尾缆连接。尾缆应使用ST或FC型连接器与设备连接;
    4.光缆通过光配线柜转接。