- 简答题计算题:某市轻机厂10kV受电设备160kV•A变压器2台,按容量计收基本电费,约定抄表结算日期为每月24日。2000年7月30日,该用户永久性减容160kV•A,退运变压器一台。其7.24~7.30~8.24期间,生产计费电量分别为:有功20000kW•h、30000kW•h无功12000kvar•h、20000kvar•h。电价标准见表D-2。计算其生产电费总额[不分时计费,不含二次加价、城市附加,三峡基金、电建资金标准分别为0.015、0.02元/(kW•h)]。
-
求全月功率因数值cos=costg-1(WQ/WP)=0.84,
分两段计算电费。
(1)7.24~7.30段,功率因数标准为0.90,调整率+3%,大工业两部制电价
基本电费=320×16×6/30=1024.00(元)
电度电费=20000×0.34=6800.00(元)
功率因数调整电费=7824.00×3%=234.72(元)
(2)7.30~8.24段,功率因数值标准为0.85,调整率+0.5%,普通工业单一电价
电度电费=30000×0.464=13920.00(元)
功率因数调整电费=13920.00×0.5%=69.60(元)
电费小计=1024+6800+234.72+13920.00+69.60=22048.32(元)
电建基金=50000×0.02=1000.00(元)
三峡基金=50000×0.015=750.00(元)
生产电费总额=22048.32+1000.00+750.00=23798.32(元)