简答题某演播中心工程,大演播厅舞台屋盖梁底标高为+27m,模板支架材料采用钢管脚手架,支架立杆最底部标高为-8.7m,模板支架高度为36.4m。2004年10月25日上午在浇筑混凝土过程中,模板支架发生倒塌,造成6人死亡,35人受伤的重大事故。事后经调查,该模板支撑系统施工方案中无施工荷载计算,施工中存在立杆间距、水平杆步距尺寸随意,立杆与立杆接长有的没有采取对接方式,整个构架与周边结构联系不足,扣件的紧固程度不够等问题,另外就是大梁底模下的方木采取了顺大梁长度方向铺设,导致上部荷载不能沿大梁两侧均匀分布,造成荷载线性计集中在顺排立杆上。由于以上问题的存在,最终导致了事故的发生。请分析这起事故的性质?谁应对这起事故负主要责任?为什么?根据《建筑法》的有关规定,对事故的主要责任者应如何进行处理?
  • 这起事故属严重违章指挥、违章施工导致的重大责任事故。该项目的项目经理应对这起事故负主要责任。因为项目经理在施工过程中忽视安全技术管理,对如此高大模板工程的支撑系统施工中存在的严重问题视而不见,在未确认模板支撑系统是否稳定的情况下便冒险组织混凝土浇注施工,最终导致了重大事故的发生。根据《建筑法》的规定,对该项目经理应依法追究刑事责任。