- 简答题高压断路器直流电阻增大的现象、原因与处理方法是什么?
-
原因:由于真空灭弧室的触头为对接式,触头接触电阻过大在载流时触头容易发热,接触电阻值必须小于厂家要求。触头弹簧的压力对接触电阻有很大影响,必须在超行程合格情况下测量。接触电阻值的逐渐增大也能反映出触头电磨损情况,触头电磨损和开关触头开距的变化,是造成开关直流电阻增大的根本原因。
处理:调整灭弧室触头开距和超行程,测量接触电阻的方法可以用试验规程要求的直流压降法测量(电流要在100A以上)。无法调整的情况下,应更换灭弧室。 关注下方微信公众号,在线模考后查看