- 简答题计算题:某工业用户,当月有功电量为10000kW·h,三相负荷基本平衡,开箱检查,发现有功电能表(三相四线)一相电压线断线,应补收电量多少?
- 设每相有功功率为P,则一相电压线断线后,电能表计费电量W=2XPXt,而实际消耗电量W′=3XPXt,故补收电量ΔW=(W′-W)÷WX10000=5000(kW.h)答:应补收电量5000kW.h。