试题详情
- 简答题计算题:已知扩散硅压力变送器输出电流为4~20mA,原测量范围0~1MPa改为测量范围为1~2.5MPa后,则原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是多少MPa?
-
因为输出电流与被测压力成正比,设0.6MPa时电流为Ix
则(0.6-0)/(1-0)=(Ix-4)/(20-4)
得Ix=13.6mA
量程改动后设13.6mA对应被测压力为Px,则
(Px-1)/(2.5-1)=(13.6-4)/(20-4)得Px=1.9MPa
原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是1.9MPa。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 便携式手动电位差计的原理电路由_____
- 电子电位差计中稳压电源的负载电阻,实际上
- 温度、压力、流量、液位4种参数测量中滞后
- ()转换器是将输入的模拟信号A、转换成数
- 一般指示式仪表希望在()刻度下工作。
- 单、双室平衡容器中汽包工作压力变化对水位
- 整定工作电流的过程实质上就是流过电桥的电
- 在工作现场,仪表纵向干扰的产生主要是由(
- 热电偶回路电势的大小,只与热电偶的导体、
- 液柱式压力计不能测量较高压力,也不能进行
- 为了改变分流旋翼式流量计的测量范围,可用
- 对工作人员的着装有哪些规定?
- DDZ-Ⅲ型温度变送器功率放大器不仅具有
- 一般在实际整定调节器时,应尽量使过渡过程
- 若()相同,流体的运动就是相似的。
- 简述热电偶的中间导体定律。
- 声波在不同的分界面上会产生()等现象。
- 仪表盘安装时,盘正面及正面边线的不垂直度
- 电容式压力传感器可分为()、()、()三
- A/D转换器位数有()、()、()、()