试题详情
- 简答题发电机的解列步骤是什么?
-
(1)得到值长的停机命令后,可以进行发电机停机解列操作(紧急停机除外)。
(2)发电机解列操作前检查主开关分闸回路无闭锁。
(3)待有功和无功功率降下来后将高压厂用电源倒为高备变带,将厂用变压器停电(具体操作见《厂用系统运行规程》)。
(4)根据机炉运行情况,逐步减发电机有功负荷至低限,无功负荷近于零。
(5)汽轮机打闸,监视逆功率保护动作,发电机主开关断开。
(6)监视发电机三相定子电流表指示为零。
(7)控制AVR降发电机定子电压为零。
(8)退出励磁系统运行。
(9) 断开灭磁开关。
(10)断开发电机主开关和出口隔离开关控制电源。 关注下方微信公众号,在线模考后查看