试题详情
多项选择题控制搅拌机开关箱的电源是从总的配电箱出来的,总配电箱里控制搅拌机回路开关的三相导线中有一相是黑色的,而没有经开关的保护线是灰色的。在施工工地,“二包”队伍的一位电工,在接临时照明灯时,他把开关拉开,负荷线撤掉,接好照明在恢复原负荷时,他认为黑色线应该是保护线,就把黑色线和原来的保护线互换了一下,把原来的保护线接到了相线上,相线接在搅拌机外壳。当工地工人感到外壳有电时,就找到电工王某来维修,王某用试电笔测试搅拌机外壳果然有电后,就把搅拌机上的开关拉开,再一测仍然有电,就跑到前一级开关箱,拉开了控制搅拌机回路的闸刀开关。这时,他认为不会再有电了,就没验电,伸手抓着搅拌机动力箱的铁门,只听“啊”的一声,王某倒地,在场人员立即扯着他的裤角,将其拉出送往医院,经抢救无效死亡。事故原因分析:()

A、原接线中总开关箱内的相序并没有按规范做法把黑色线作为保护线,埋下了造成事故的隐患

B、“二包”队伍的电工在恢复原接线时,主观地把相序倒过来,使搅拌机带电

C、电工王某在检修中虽然拉下二级开关,但并没有切断接在外壳上的相线,又没有认真地验电

D、试电笔不合格

  • A,B,C
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题