试题详情
简答题发电机励磁调节电压互感器2YH故障现象及处理?
  • 现象:
    1、警铃声“2YH电压回路断线”光字牌来。
    2、“自动调压故障”可能来。
    3、发电机各表计指示正常。
    4、励磁调节器屏内断线灯亮。
    5、2号3号4号机励磁调节器将自动转为手动运行。
    处理:
    1、检查二次插件及辅助接点是否接触良好。
    2、检查二次回路接线端子有无断线、松动、接触不良等情况。
    3、检查一次插件及辅助接点是否接触良好。
    4、2号3号4号机2YH断线时应及时倒为备励运行,故障消除后倒为工作励磁机运行。
    5、备励运行时应退出强励压板。
    6、2YH二次断线后调节器由自动转为手动运行,发电机无功有可能下降,应防止发电机欠励 或失步。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看