试题详情
简答题变压器油温指示异常时的检查处理步骤?
  • (1)检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对;
    (2)核对温度测量装置;
    (3)检查变压器冷却装置或变压器室的通风情况;
    (4)若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应将变压器停运修理。若不能立即停运修理,则值班人员应按现场规程的规定调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量;
    (5)在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,应查明原因,必要时应立即将变压器停运;
    (6)变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过105℃时,应立即降低负载。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题