试题详情
简答题 施工总承包单位与建设单位于2010年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定: (1)人工费综合单价为45元/工日; (2)1周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d; (3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件。 事件1:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人工窝工20工日,1台挖掘机陷入淤泥中。 事件2:3月21日施工总承包单位租赁1台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。 事件3:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人工窝工300工日。 事件4:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。 事件5:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350m2。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600m2,用量最大的1种人造饰面木板为300m2。 针对事件1~3事件,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。 事件5中,专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。
  • (1)事件5中,专业分包单位对水泥、天然花岗石材饰面应进行抽样复验。
    理由:粘贴墙面、地面所用的水泥应复验凝结时间、安定性和抗压强度。民用建筑工程室内装修采用天然花岗石石材和瓷质砖使用面积大于200m2时,应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验。本工程用量350m2,因此,需要复验。
    (2)对细木工板不必抽样复验。
    理由:民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500m2时,应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。本工程最大一种细木工板用量300m2,因此,不必复验。