- 简答题保护装置本体有哪些抗干扰措施?
-
保护装置本体的抗干扰措施有:
(1)保护装置的箱体必须经试验确证可靠接地。
(2)所有隔离变压器(如电压、、电流、直流逆变电源、导引线保护等采用的隔离变压器)的一、二次绕组间必须有良好的屏蔽层,屏蔽层应在保护屏可靠接地。
(3)外部引人至集成电路型或微机型保护装置的空接点,进入保护后应经光电隔离。 关注下方微信公众号,在线模考后查看