试题详情
- 简答题试述集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线的抗干扰措施。
-
集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经抗干扰电容(最好接在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:
(1)引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端,抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地端子(母线)上。
(2)经抗干扰处理后,引人装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入(出)回路的导线,更不得与这些导线捆绑在一起。
(3)引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。
(4)弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近。 关注下方微信公众号,在线模考后查看