- 简答题发电机逆功率运行时,你怎样处理?
-
处理:①立即倒该台机组的厂用电,由备用段带。
②立即向值长汇报,并监视该台机组及其它机组的运行情况,增加其它机组的有功负荷。
③立即巡向汽机人员是什么故障引起及多久能否消除故障。
④如果汽机人员发来机器危险信号时,这时立即拉开发电机出口开关并灭磁。
⑤逆功率现在已改为10分钟跳机,如果不发机器危险信号时,并根据汽机人员处理时间长短来查看是否停机处理。
⑥如果要求停机后处理时,是否拉开110KV母线侧刀闸,防止发电机全压启动。