试题详情
- 简答题发变组有哪些保护?各保护的保护范围?保护定值?
-
发电机:
1、差动保护:作为发电机定子绕组及出线相差短路的主保护(比率差动:0.3Ie全停,差流速断4Ie,全停)。
2、横差保护:作为发电机定子绕组匝间短路的主保护(0.86,高值4.3,延时1s全停)。
3、复压过流保护:作为发电机外部故障的保护及内部故障的后备保护(负序电压4.62V,低电压60V,过流Ⅰ段5.88A,延时2.5s,全停,过流Ⅱ段5.88A,延时2.8s,全停)。
4、发电机定子接地保护:作为发电机定子绕组接地故障的保护(定值13V,延时0.5全停)。
5、发电机转子一点两点接地保护:作为发电机转子回路接地故障的保护(一点接地定值20,延时1s发信,二点接地二次谐波电压0.5V,0.5s全停)。
6、发电机定子过负荷:作为定子绕组过热的保护(定时限负荷4.3A,延时3.5s发信,反时限过负荷0-52A,0.5s全停)。
7、发电机负序过负荷保护:作为发电机转子表面过热的主保护(定时限负序过负荷,0.38A延时,3.5s发信,反时限过负荷0.52A,0.5s全停)
8、发电机失磁保护:作为发电机失去励磁电流的保护(吸收无功负值10%,转子低电压8.92V,阻抗定值1.67欧发信)。
9、发电机逆功率保护:作为发电机为同步电机的保护,用于保护汽轮机定值3.46%,15s发信,600s跳闸,程序逆功率1%,1s全停,不关主汽门。
10、还装有热工保护、TA、TV、过流保护。
变压器:
1、差动保护:作为变压器绕组及引出线套管相间短路的主保护(比率差动0.5Ie,全停,差流速断6Ie全停)。
2、复压过流保护:作为变压器外部故障的主保护的后备保护(定值低电压70V,负序电压4.62V,过流一段2.88A,t1跳母联1.5s,t2全停2.5s,过流两段2.88A,t1跳母联1.5s,t2全停2.3s,t3全停2.8s,过流三段2.88A,t1跳母联1.5s,t2全停2.5s。
3、零序电流保护:作为变压器接地故障的后备保护(定值过流一段37.71A,延时t1跳母联1.5s,t2全停2.5s)
4、间隙零序:作为变压器接地故障的后备保护(定值3.33A,t1全停1.5s,t2全停2.5s)。
5、变压器瓦斯保护:作为内部绕组匝间短路故障的保护(分为轻瓦斯发信和重瓦斯跳闸)。
6、变压器油位保护、油温保护、冷却故障保护、通风启动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看