- 简答题CSL100型微机保护如何确认连接片投退?
-
当连接片由退出到投入时,面板上会显示:“DI—CHG?P—RST”,此时需现场人员手动按复归按钮,确认连接片由退出转为投入。接着面板上应显示“DINXXOFF—ON”,即第XX号连接片由退出转入投入位置,此XX号均为该连接片接人的装置端子号。此时方表示此连接片已投入。
当连接片由投入到退出时,同样,面板上亦会显示:“Dl—CHG?P—RST.”,现场人员按复归按钮确认后,面板上应显示:“DINXXON—OFF”,即第XX号连接片由投入状态变为退出状态。若改变连接片位置而未确认,则经过一定延时后,装置告警,并显示:“DIERRXXXX”。