- 简答题变电站综合自动化系统有何特点?
-
综合自动化系统是北京哈德威四方保护与控制设备有限公司产品,有以下特点:
(1)以电子计算机作为处理各类变电设备信号的基础平台,取代了常规变电站大量的中央控制屏柜,使主控制室的面积大大减少。
(2)以微机监控系统为主,人工为辅的方式,对变电站内的日常操作、事故及异常信息进行监视、控制,信息处理的正确性和可靠性提高,
(3)通过光缆及站内局域网将一、二次变电设备信息以数字信号的形式传送并共享至主控制室各功能计算机上,提高资源利用,使信息处理的准确性得到提高。
(4)将变电站实时数据(电流、功率等)存储于计算机数据库内,方便查找及管理站内变电信息。
(5)可使用如综合信息管理系统、仿真培训是系统及运行、操作、事故处理指导系统等一系列应用程序,增强变电站的综合运行水平。