试题详情
简答题对运行中的绝缘子有哪些要求?
  • 运行中的绝缘子,有下列情况之一者为不合格:
    (1)瓷质绝缘子伞裙破损,瓷质有裂纹,瓷釉烧坏;
    (2)玻璃绝缘子自爆或表面有闪络痕迹;
    (3)合成绝缘子伞裙、护套、破损或龟裂,粘接剂老化;
    (4)绝缘子钢帽、绝缘件、钢脚不在同一轴线上,钢脚、钢帽、浇装水泥有裂纹、歪斜、变形或严重锈蚀,钢脚与钢帽槽口间隙超标;
    (5)盘型绝缘子绝缘电阻小于300MΩ,500kV线路盘型绝缘子电阻小于500MΩ;
    (6)盘型绝缘子分布电压零值或低值;
    (7)绝缘子的锁紧销不符合锁紧试验的规范要求;
    (8)绝缘横担有严重结垢、裂纹、瓷釉烧坏、瓷质损坏、伞裙破损;
    (9)直线杆塔的绝缘子串顺线路方向偏斜角(除设计要求的预偏外)大于7.5°,且其最大偏移值大于300mm,绝缘横担端部偏移大于100mm;
    (10)各电压等级线路最小空气间隙及绝缘子使用最少片数,不符合表5-4的规定。
    注1.绝缘子形式一般为XP型;330kV、500kV括号外为XP3型。
    2.绝缘子适用于O及污秽区。污秽地区绝缘加强时,间隙仍采用表中数值。
    3.330kV、500kV括号内雷电过电压间隙与括号内绝缘子个数相适应,适用于发电厂、变电所进线保护段杆塔。