试题详情
- 简答题试述在11型微机保护中,低气压闭锁重合闸开入与闭锁重合闸开入在使用上有何区别?
- 低气压闭锁重合闸开入与闭锁重合闸开入的功能均为闭锁重合闸,即对重合闸放电。它们的区别是,低气压闭锁重合闸开入接气压机构的输出触点,它仅在装置起动前监视,起动后不再监视,目的是为了防止跳闸过程中可能由于气压短时降低而导致低气压闭锁重合闸开入短时接通而误闭锁重合闸。闭锁重合闸开入不管在任何时候接通,均会对重合闸放电而闭锁重合闸。