- 简答题试述在综合重合闸装置中,为什么通常采用两种重合闸时间,即“短延时”和“长延 时”?
- 这是为了使三相重合闸和单相重合闸的重合时间可以分别进行整定。因为由于潜供电流的影响,一般单相重合闸的时间要比三相重合闸的时间长。另外可以在高频保护投入或退出运行时,采用不同的重合闸时间。当高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出运行时,重合闸时间投“长延时”。