试题详情
- 简答题为什么距离保护的一段保护范围通常选择为被保护线路长的80%~85%?
- 距离保护第一段的动作时限为保护本身的固有动作时间,为了和相邻的下一线路的距离保护第一段有选择性的配合,两者的保护范围不能有重叠的部分。否则,本线路的第一段的保护范围会延伸到下一线路,造成无选择性动作。再者,保护定值计算用的线路参数有误差,电压互感器和电流互感器的测量也有误差,考虑最不得的情况,这些误差为正值相加。如果第一段的保护范围为被保护线路的全长,就不可避免地要延伸到下一线路。此时,若下一线路出口故障,则相邻的两条线路的第一段会同时动作,造成无选择性地切断故障。为此,第一段保护范围通常取被保护线路全长的80%~85%。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对无人值班变电站,无论任何原因,当断路器
- 对于远距离超高压输电线路一般在输电线路的
- 功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什
- Q/GDW441-2010规定,继电保护
- 试验工作应注意选用合适的仪表,整定试验所
- 变压器空载合闸后,产生的励磁涌流随时间逐
- 双母线接线的母差保护采用电压闭锁元件是因
- 高频保护中跳闸位置停信的作用是考虑当故障
- 运行中的设备,如断路器、隔离开关的操作,
- 试述直流熔断器的配置原则。
- 下列哪一项不是自动投入装置应满足的要求(
- 在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作
- 大差取当前运行于双母线系统上所有联接单元
- 大型变压器设有过激磁保护,能反应系统电压
- 用分路试停的方法查找直流接地有时查找不到
- 二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是
- RCS——902A保护在线路内部发生故障
- 画出事故信号熔断器熔断信号发信回路。
- 我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分
- 辅助应用通过标准化接口和信息交互,实现对