试题详情
- 简答题用差压变送器测流量,差压为25Kpa,二次表量程为0-200T/h,计数器在满量程时每小时走1000个字,差压变送器输出电流为4—20mA,求在流量为80T/h、100T/h时计数器每小时走的字数和每个字代表的电流数 。
-
设所走的字数为X,则:
1、流量为80T/h时: 80:200=X:1000 X=80×1000/200=400字/h
2、流量为100T/h时: 80:200=X:1000 X=80×1000/200=500字/h
3、每个字所表示的流量为 200t/h/1000字/h=0.2t/字 关注下方微信公众号,在线模考后查看