简答题 背景资料 某省曹山湖堤防退建工程为3级,新建堤防填筑土料为黏性土,最大干密度为1.699/cm3,最优含水率为l9.3%,设计压实干密度为l.56g/cm3。该工程项目划分为1个单位工程,5个分部工程。某省水利水电建筑安装工程总公司承建该工程第Ⅱ标段。标段为该工程的1个分部工程,堤防长度2.5km,土方填筑量50万m3;其中编号为CS—Ⅱ—l6的单元丁程桩号为CSIO+000~CSIO+100,高程为△l8.5Ill~△l8.75m,宽度为40m,土方填筑量为1000m3。 施工过程中发生了如下事件: 事件l:施工单位于当年l2月进场,当地气温在一5。C左右。土方填筑前,施工单位按照强制性标准的要求对堤基进行了处理。 事件2:施工单位按照《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239--1999)的规定。对CS一Ⅱ—016单元工程质量进行了检查和检测,相关结果填于表2—9中。 事件3:该分部工程施工结束后,根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)的规定,对该分部工程质量进行了评定,质量结论如下:该分部工程所含418个单元工程质量全部合格,其中276个单元工程质量等级优良,主要单元工程和重要隐蔽单元工程质量优良率为86.6%,且未发生过质量事故。经施工单位自评,监理单位复核,工程质量和安全监督机构核定,本分部工程质量等级为合格。 事件4:该单位工程完工后,项目法人主持进行了单位工程验收。验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、质量和安全监督机构、运行管理单位、法人验收监督管理机关等单位的代表及上述单位外的3名特邀专家组成。 问题 1.根据事件l,结合本工程施工条件,施工单位在堤基处理方面的质量控制要求有哪些? 2.改正表2—9中A、B两项内容填写的不妥之处。 3.根据事件2,指出表2—9中①一⑤项所代表的数据和内容。 4.根据事件3,分析指出该分部工程质量结论在哪些方面不符合优良等级标准;指出该分部工程质量评定组织的不妥之处。 5.根据事件4,指出该单位工程验收工作组组成方面的不妥之处。
  • 1.根据事件1,结合本工程施工条件,施工单位在堤基处理方面的质量控制要求:
    (1)堤防基线的永久标石、标架埋设必须牢固,施工中须严加保护,并及时检查维护,定时核查、校正。
    (2)严禁在堤身两侧设计规定的保护范围内取土。
    (3)当堤基冻结后有明显冰冻夹层和冻胀现象时,未经处理,不得在其上施工。
    (4)堤基表层不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理。
    2.表2—9中A项内容应该为cs—Ⅱ—16,CSIO+000~CSIO+100,△l8.5~△18.75m。
    表2—9中⑤项内容应该为土方填筑量为l000m3。
    3.表2—9中①项所代表的数据是92.o%。
    表2—9中②项所代表的数据是93.3%。
    表2—9中③项所代表的数据是l3。
    表2—9中④项所代表的内容是自评合格,报项目法人(监理单位)复核。
    表2—9中⑤项所代表的内容是合格。
    4.根据事件3,该分部工程质量结论不符合优良等级标准的方面包括:
    (1)所含单元工程质量的优良等级未达到70%以上。
    (2)主要单元工程和重要隐蔽单元工程质量优良率未达到90%以上。
    该分部工程质量评定组织的不妥之处:由工程质量和安全监督机构核定质量等级。
    5.该单位工程验收工作组组成方面的不妥之处如下:
    (1)验收工作组中不应有质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位的代表。
    (2)验收工作组中还应有主要设备制造(供应)商的代表。