试题详情
- 简答题在管道公司标准《油气管道预警及泄漏检测手册》中,泄漏监测系统技术指标有哪几个?分别是多少?
-
泄漏监测系统应能达到的技术指标如下:
(1)监测间距:不小于60km;
(2)灵敏度:小于等于2%的管道输量;
(3)定位精度:突发泄漏小于1000m;
(4)响应时间:小于等于10min;
(5)误报警次数:一个月小于等于两次(每监测管段)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看