试题详情
- 简答题控制系统稳定后,测量指针与给定指针不重合可能是什么原因?(结合MC或FISHER4195系列仪表分析)
- 供给气源压力与要求相差太大,如压力过低,不能驱动阀门达合适位置,无法消除干扰引起的测量值变化;测量机构出了故障,测量指针指示不准;无积分作用或积分作用不够,变成比例式调节器。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- CAN总线()方式工作,网络上任一节点均
- 使用万用表测量二极管的电阻,阻值与选用的
- 试分析造成机械式阀门定位器有信号无输出的
- 在下面的雷达液位计中,属于工业级的是()
- 仪表安装前的校验和试验应在室内进行。试验
- 不同的测量范围的1151差压变送器是由于
- 在能焊透的原则下,尽可能采用小电流快速焊
- 在工艺介质为液体的水平管道上,垂直安装一
- 有一气动调节器,初始时,P测=P给=P出
- 当控制室PI1204出现IOP+可能由于
- 用静压法测一高位储槽的液位,压力计示值为
- 仪表用电缆、电线、补偿导线的敷设与保温的
- 简述调节阀的行程与弹簧的关系。
- 微分控制规律是根据()进行控制的。
- 压力表类型的选择依据:一是工艺生产要求,
- 数字式温度表可将测量型号转换成直流电压信
- 叙述SIC-102速度控制系统原理。
- 氮族元素的最外层电子数为5,随着核电荷数
- 什么是运算模块?
- 串级调节系统的方块图中有()