简答题供电工程要安全可靠地使用接零系统,在安装和使用时,技术员要向工人们讲解哪些注意事项?
  • (1)保护接零只能用在中性能点直接接地系统中,否则当发生单相接地故障时,由于接地外壳与地接触不良,不能使保护装置动作,此时当人触及任一接零的设备外壳时,故障电流将通过人体和设备流回零线,危及人身的安全。
    (2)在接零系统中不能一些设备接地,而另一些接地。这种情况属于在同一个供电系统中,TN方式和TT方式配合使用,如前所述,在TT系统方式下当接地设备发生单相碰壳时,线路的保护装置可能不会动作,使设备外壳带有110V危险的对地电压,此时零线上的对地电压也会升高到110V,这将使所有的接零设备的外壳全部带有110V的对地电压,这样人只有接触到系统中的任一设备都会有触电的危险。
    (3)在保护接零系统中,电源中性点必须接地良好,其接地电阻不得超过4欧。
    (4)为迅速切除线路故障,电网任何一点发生单相短路时,短路电流不小于其保护容体额定电流的4倍或不小于自动开关过电流保护装置动作电流的1.5倍。
    (5)为了保证零线接地和有足够单相短路电流,要求零线材料应与相线相同,零线的截面高水应不小于10-3所列数值。