试题详情
- 简答题 某城市输水管线长4.28km,DN1200钢管,管道埋深约5.0m,管线位于城市主干道路的非机动车道上。采用明开槽方法施工,沟槽土质为回填杂土及粉砂土。受交通条件制约,沟槽土方挖运和吊车下管安排在晚10时~次日早6时进行,项目部办理了管线开挖占路手续。现场施工发生如下事件: (1)为吊车下管方便,选择夜间时段移动护栏临时占用一条机动车道,受到交通管理部门的处罚。 (2)挖土机开挖沟槽时发现有一段废弃的旧排水砖沟,约请监理工程师查看后,项目部进行挖除和换填石灰粉煤灰稳定碎石。 (3)质量员查验准备焊接的管口时,发现有数个坡口范围存在锈渍。 (4)钢管吊运到沟槽前,作业队在管道内按间距4m加设木支撑。回填作业在沟槽局部偏窄处,钢管下腋角部采用木夯夯实。回填完毕发现管道竖向变形50mm。 事件4管道防止变形措施是否正确?为什么?
- 不正确。规范规定直径大于900mm的柔性管道钢管的竖向变形率不能超过管径的2%,背景资料中DN1200钢管的竖向变形达50mm,超出允许变形值(1200×2%=24mm);显然施工质量达不到合格标准。分析原因主要有:首先是管道内支撑间距过大,不能满足吊运要求;其次是管道腋角回填压实度不合格,钢管两侧压实度必须不小于95%;
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对喷锚暗挖法隧道施工的一般规定为()。
- 索鞍安装时应根据设计提供的()就位,在加
- 一般情况下,栽植胸径为25cm的银杏,至
- 某市从市区修建一条给水管道至科技园区,管
- 因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用
- 某市新建小区雨水管线工程,直径1500m
- A市政公司中标地铁区间隧道工程标段
- 喷锚暗挖隧道施工应充分利用围岩自承作用,
- 关于热力管道直埋保温管接头的规定,以下正
- 某市从市区修建一条给水管道至科技园区,管
- 某市新建小区雨水管线工程,直径1500m
- A公司中标排水管道工程,管线全长6
- 某污水处理厂二次沉淀池,圆形装配式
- A安装公司承接新建住宅小区的供热管
- A公司中标北方地区某郊野公园施工项
- 某城市排水南干线工程,管道为DN1
- 某供水厂扩建工程,处理净水能力18
- 某公司中标一座地铁车站工程,车站基
- 喷锚暗挖隧道开挖面必须保持在()条件下施
- 以下工程类型中,()不属于城市桥梁工程。