试题详情
- 简答题已知220kV交联电缆采用排管敷设,电缆直径D=130mm,弯曲半径倍数n=20,接头长度1.8m,工井中接头垂直中间距离最大为1.2m。根据工艺要求,电缆在排管孔处需保持0.2m直线段,在接头二侧应保持0.3m直线段。试计算接头工井的长度应是多少?
-
在工井中接头两边弯曲部分长度应满足以下公式,
工井长度应是2倍弯曲部分长度与接头长及直线段长度之和。则工井长度为2×3.3+1.8+(0.2+0.3)×2=9.4m
220kV交联电缆的接头工井长度应不小于9.4m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看